Hallo,
Dieses Forum hat mir beim Einsatz von Durchlauferhitzer in Wohnungen schon mehrfach wertvolle Tipps gegeben, jetzt hatte ich Probleme mit Zentralheizung.
Ein Kessel Vaillant VC 180 XEU, so ein alter Mann:
Das Foto zeigt das Modell 240 mit höherer Leistung, aber in gleicher Bauweise. Ich nutze es seit dem zweiten Jahr, die Heizfläche beträgt ca. 180 m², das Haus ist mäßig gedämmt - aber darum geht es nicht. Letztes Jahr, bei einem eher kalten Winter, lag der Verbrauch im Dezember-Januar bei rund 600 m³/Monat, nicht wenig, aber bei so einem alten Ofen und einer solchen Installation (Flächenheizkörper, keine Fußbodenheizung) habe ich nicht mit einem Wunder gerechnet. Dieses Jahr (ca. 2-3°C im Schnitt) ist es deutlich wärmer, daher habe ich deutlich weniger Verbrauch erwartet. Manuelle Einstellungen würden dies auch anzeigen. Der Ofen hat einen Temperaturregler skaliert von 1 bis 7 (der Drehknopf hat eine Skala bis 9, aber die Regulierung endet bei 7, da der werkseitige untere Temperaturbereich 70°C beträgt). Dieses Jahr habe ich eine feste "3" Einstellung, letztes Jahr erinnere ich mich, dass es zwischen 4 und 5 war. An der Installation hat sich nichts geändert, die Einstellungen der Thermostate an den Heizkörpern sind gleich. Der Verbrauch liegt jetzt bei etwa 16-17 m³/Tag oder 480-510 m³/Monat. Weniger, aber dieser Unterschied ist wohl klein im Verhältnis zu den Unterschieden der Außentemperatur in diesem und im letzten Jahr. Früher habe ich den Betrieb des Ofens nicht beobachtet, ich habe jetzt trotzdem angefangen:
Die Stellungen der Drehknöpfe entsprechen folgenden Temperaturen (auf diese heizt der Ofen):
3 - 44°C
4 - 52°C
5 - 59°C
Diese 44 Grad (aus dem Ofen) reichen nun aus, um das Haus auf ca. 21,5-22°C zu heizen.
Die Arbeit ist wie folgt: Es wird etwa 2-4 Minuten lang aufgeheizt und schaltet sich dann für etwa 4,5 Minuten aus. Im Handbuch gibt es eine Einstellung des minimalen Zeitintervalls zwischen den Zyklen - die Werkseinstellung beträgt etwa 5 Minuten (der Bereich liegt zwischen 1 und 12 Minuten), es sieht also so aus, als wären wir nahe an der ursprünglichen Einstellung. Länger als diese 4 1/2 Minuten geht der Ofen jedoch nie aus - es ist immer genau so.
Der Kessel scheint sich normal zu verhalten, nach dem Einschalten startet er mit hoher Leistung, nach 4-5 Sekunden sind die Brenner "leise" je nach Einstellung des Temperaturreglers. Der Kessel wird gereinigt (die Heizung innen auch).
Wo kann man nach Einsparungen suchen? Ist es möglich, dass dieser Ofen umso verschwenderischer ist, je niedriger die Temperatur ist? Denn zuerst wollte ich irgendwie nicht glauben, dass, da es draußen so warm ist (und ich stelle immerhin niedrigere Werte am Temperaturregler ein), die Änderungen im Gasverbrauch so gering sind. Ich fürchte, wenn der eigentliche Frost kommt und ich den Knopf auf 4 oder 5 drehe, dann zeigt der Kessel, was er kann. Ich vermutete, dass etwas kaputt ging, aber was, hat jemand eine Idee?
Im Allgemeinen ist diese Konstruktion seltsam, die Temperatursensoren - wahrscheinlich anhand derer der Kessel die Steuerung bestimmt - befinden sich nur am Ausgang der Heizung, es gibt keine am Rücklauf. Woher weiß der Kessel, dass er aufhören soll zu heizen, woher weiß er, dass er sich einschalten soll?
Ich habe gelesen, dass es am besten wäre, wenn der Ofen ständig mit geringerer Leistung arbeitet und nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird - theoretisch kann man versuchen, anstatt die Temperatur auf 3 einzustellen, 2,5 oder 2 einzustellen (obwohl die Temperatur dann etwa 36-38°C beträgt). Ich glaube jedoch nicht, dass es möglich ist, selbst wenn ich das Zeitintervall für maximal 12 Minuten überstelle, schaltet er sich für seine 3-4 Minuten ein und kühlt dann für 12 Minuten ab, die Wasserzirkulation wird die Heizkörper abkühlen. Er wird weniger verbrennen, wird aber weniger Wärme abgeben, ich muss die Temperatur erhöhen. Andersherum (Pause 1 Minute) ist wohl auch falsch.
Ich habe hier auch Einstellungen für die Umwälzpumpe, die Pumpe schaltet sich 20 Sekunden nach dem Ausschalten des Brenners aus, die Pumpe läuft kontinuierlich oder die Pumpe läuft nach dem Ausschalten des Brenners so lange wie der Mindestabstand zwischen den Arbeitszyklen - was in der Praxis ihren kontinuierlichen Betrieb bedeutet.
Ich bitte um ein paar Vorschläge, vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit solchen Öfen, Servicetechniker schicken natürlich den VC 180 in den Ruhestand und schieben Brennwertöfen für 1500 € (+ Einbau). Sie werden sicherlich sparsamer sein, aber wenn sie sich zurückzahlen und anfangen, für sich selbst zu verdienen...
P.S. Ich weiß, dass ein Raumtemperaturregler etwas verbessern würde, aber zuerst möchte ich den korrekten Betrieb des Ofens selbst verfolgen.
Dieses Forum hat mir beim Einsatz von Durchlauferhitzer in Wohnungen schon mehrfach wertvolle Tipps gegeben, jetzt hatte ich Probleme mit Zentralheizung.
Ein Kessel Vaillant VC 180 XEU, so ein alter Mann:

Das Foto zeigt das Modell 240 mit höherer Leistung, aber in gleicher Bauweise. Ich nutze es seit dem zweiten Jahr, die Heizfläche beträgt ca. 180 m², das Haus ist mäßig gedämmt - aber darum geht es nicht. Letztes Jahr, bei einem eher kalten Winter, lag der Verbrauch im Dezember-Januar bei rund 600 m³/Monat, nicht wenig, aber bei so einem alten Ofen und einer solchen Installation (Flächenheizkörper, keine Fußbodenheizung) habe ich nicht mit einem Wunder gerechnet. Dieses Jahr (ca. 2-3°C im Schnitt) ist es deutlich wärmer, daher habe ich deutlich weniger Verbrauch erwartet. Manuelle Einstellungen würden dies auch anzeigen. Der Ofen hat einen Temperaturregler skaliert von 1 bis 7 (der Drehknopf hat eine Skala bis 9, aber die Regulierung endet bei 7, da der werkseitige untere Temperaturbereich 70°C beträgt). Dieses Jahr habe ich eine feste "3" Einstellung, letztes Jahr erinnere ich mich, dass es zwischen 4 und 5 war. An der Installation hat sich nichts geändert, die Einstellungen der Thermostate an den Heizkörpern sind gleich. Der Verbrauch liegt jetzt bei etwa 16-17 m³/Tag oder 480-510 m³/Monat. Weniger, aber dieser Unterschied ist wohl klein im Verhältnis zu den Unterschieden der Außentemperatur in diesem und im letzten Jahr. Früher habe ich den Betrieb des Ofens nicht beobachtet, ich habe jetzt trotzdem angefangen:
Die Stellungen der Drehknöpfe entsprechen folgenden Temperaturen (auf diese heizt der Ofen):
3 - 44°C
4 - 52°C
5 - 59°C
Diese 44 Grad (aus dem Ofen) reichen nun aus, um das Haus auf ca. 21,5-22°C zu heizen.
Die Arbeit ist wie folgt: Es wird etwa 2-4 Minuten lang aufgeheizt und schaltet sich dann für etwa 4,5 Minuten aus. Im Handbuch gibt es eine Einstellung des minimalen Zeitintervalls zwischen den Zyklen - die Werkseinstellung beträgt etwa 5 Minuten (der Bereich liegt zwischen 1 und 12 Minuten), es sieht also so aus, als wären wir nahe an der ursprünglichen Einstellung. Länger als diese 4 1/2 Minuten geht der Ofen jedoch nie aus - es ist immer genau so.
Der Kessel scheint sich normal zu verhalten, nach dem Einschalten startet er mit hoher Leistung, nach 4-5 Sekunden sind die Brenner "leise" je nach Einstellung des Temperaturreglers. Der Kessel wird gereinigt (die Heizung innen auch).
Wo kann man nach Einsparungen suchen? Ist es möglich, dass dieser Ofen umso verschwenderischer ist, je niedriger die Temperatur ist? Denn zuerst wollte ich irgendwie nicht glauben, dass, da es draußen so warm ist (und ich stelle immerhin niedrigere Werte am Temperaturregler ein), die Änderungen im Gasverbrauch so gering sind. Ich fürchte, wenn der eigentliche Frost kommt und ich den Knopf auf 4 oder 5 drehe, dann zeigt der Kessel, was er kann. Ich vermutete, dass etwas kaputt ging, aber was, hat jemand eine Idee?
Im Allgemeinen ist diese Konstruktion seltsam, die Temperatursensoren - wahrscheinlich anhand derer der Kessel die Steuerung bestimmt - befinden sich nur am Ausgang der Heizung, es gibt keine am Rücklauf. Woher weiß der Kessel, dass er aufhören soll zu heizen, woher weiß er, dass er sich einschalten soll?
Ich habe gelesen, dass es am besten wäre, wenn der Ofen ständig mit geringerer Leistung arbeitet und nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird - theoretisch kann man versuchen, anstatt die Temperatur auf 3 einzustellen, 2,5 oder 2 einzustellen (obwohl die Temperatur dann etwa 36-38°C beträgt). Ich glaube jedoch nicht, dass es möglich ist, selbst wenn ich das Zeitintervall für maximal 12 Minuten überstelle, schaltet er sich für seine 3-4 Minuten ein und kühlt dann für 12 Minuten ab, die Wasserzirkulation wird die Heizkörper abkühlen. Er wird weniger verbrennen, wird aber weniger Wärme abgeben, ich muss die Temperatur erhöhen. Andersherum (Pause 1 Minute) ist wohl auch falsch.
Ich habe hier auch Einstellungen für die Umwälzpumpe, die Pumpe schaltet sich 20 Sekunden nach dem Ausschalten des Brenners aus, die Pumpe läuft kontinuierlich oder die Pumpe läuft nach dem Ausschalten des Brenners so lange wie der Mindestabstand zwischen den Arbeitszyklen - was in der Praxis ihren kontinuierlichen Betrieb bedeutet.
Ich bitte um ein paar Vorschläge, vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit solchen Öfen, Servicetechniker schicken natürlich den VC 180 in den Ruhestand und schieben Brennwertöfen für 1500 € (+ Einbau). Sie werden sicherlich sparsamer sein, aber wenn sie sich zurückzahlen und anfangen, für sich selbst zu verdienen...
P.S. Ich weiß, dass ein Raumtemperaturregler etwas verbessern würde, aber zuerst möchte ich den korrekten Betrieb des Ofens selbst verfolgen.